Полная версия этой страницы:
контроллер Modicon TSX Micro
виталий09091974
13.8.2010, 12:35
Господа! Помогите пожайлуста неграмотному! В наследство досталась бетонносмесительная установка, ставили турки, не работала 2 года. При запуске обнаружил севшую батарею на Modicon TSX Micro. на дисплее выдает такую ошибку : PLC returned error code. (Negative Response Code:FD) (Uni Telway Equipment01). Что это такое и как с ним бороться? Нужно запускаться, а турков ждать долго, да и накладно очень! Кто чем может Господа!
может батарейку поменять?
с таким плк не сталкивался, но почти во всех ЦПУ стоят батарейки)
Программная память повреждена. Успехов!
Карточка памяти есть или нет? Если нет карточки памяти - то и программы в контроллере тоже уже нет.
Если есть карточка памяти, а в ней батарейка тоже села, - тогда опять же таки программы нет.
В этих случаях нужно звонить туркам - хай высылают программу и самому ее туда залить (предварительно поменя все батарейки).
Если карточка есть а батарейка там рабочая - тогда уже можно мучаться. ПЛК в RUN запускается?
виталий09091974
14.8.2010, 12:55
Цитата(san @ 13.8.2010, 22:08)

Карточка памяти есть или нет? Если нет карточки памяти - то и программы в контроллере тоже уже нет.
Если есть карточка памяти, а в ней батарейка тоже села, - тогда опять же таки программы нет.
В этих случаях нужно звонить туркам - хай высылают программу и самому ее туда залить (предварительно поменя все батарейки).
Если карточка есть а батарейка там рабочая - тогда уже можно мучаться. ПЛК в RUN запускается?
RUN не запускается! моргает ERR
agent_serg
14.8.2010, 18:31
Цитата(виталий09091974 @ 13.8.2010, 12:35)

При запуске обнаружил севшую батарею на Modicon TSX Micro. на дисплее выдает такую ошибку : PLC returned error code. (Negative Response Code:FD) (Uni Telway Equipment01).
На каком дисплее пишет?
Если карты памяти нет, то программа должна сохраниться.
Батарейка сохраняет переменные, а не программу.
У нас используется с картой памяти, в которой вставлены 2 батарейки. Если сдохнут, программа потеряется.
виталий09091974
15.8.2010, 17:37
Цитата(agent_serg @ 14.8.2010, 21:31)

На каком дисплее пишет?
Если карты памяти нет, то программа должна сохраниться.
Батарейка сохраняет переменные, а не программу.
У нас используется с картой памяти, в которой вставлены 2 батарейки. Если сдохнут, программа потеряется.
Стоит сенсорный дисплей на панели управления, но есть еще и комп с программой где отражаются весы и тд, вообще весь ход работы. Так на компе все по нулям те не видит! А батарейку я одну только нашел! СПАСИБО всем кто откликнуля!!!
agent_serg
16.8.2010, 4:28
Понятно.
Из-за незапущенного CPU, нет связи с панелью, вот она и ругается. TSX Micro связывается по протоколу UniTelway. На компе нолики по той же причине.
Если переменных в контроллере не жаль, то можете сделать его рестарт (потаённая кнопочка над слотом катры памяти).
виталий09091974
16.8.2010, 13:53
Цитата(agent_serg @ 16.8.2010, 7:28)

Понятно.
Из-за незапущенного CPU, нет связи с панелью, вот она и ругается. TSX Micro связывается по протоколу UniTelway. На компе нолики по той же причине.
Если переменных в контроллере не жаль, то можете сделать его рестарт (потаённая кнопочка над слотом катры памяти).
Какие такие переменные? И если сделаю рестарт, то будет работать!
Так у Вас есть карточка памяти или нет?
Если ERR мигает - либо конфигурации в ПЛК нет (тобиш ваще ничего нет) либо в программе произошла блокирующая ошибка. Если это произошло при включении ПЛК, то поможет только приезд специалиста, либо перезаливка программы.
виталий09091974
20.8.2010, 10:19
Цитата(san @ 20.8.2010, 13:06)

Так у Вас есть карточка памяти или нет?
Если ERR мигает - либо конфигурации в ПЛК нет (тобиш ваще ничего нет) либо в программе произошла блокирующая ошибка. Если это произошло при включении ПЛК, то поможет только приезд специалиста, либо перезаливка программы.
CПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!! Карты памяти нет, там пусто. Сделал рестарт, ничего не помогает!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.